Elektronik > 35 Temperatur-Schaltstufe

Temperaturregelung

(1/2) > >>

Kay:
Hallo Knolle,

ich habe in deinem Forum das Projekt Temperatur Schaltstufe gesehen und den Beitrag eines Mitglieds der die Schaltung nachgebaut hat für sein Aquarium.

Ich möchte gerne eine Schaltung in der Art aufbauen, mit der ich Wasser auf eine Temperatur zwischen 40 und 100 °C bringen kann und ich diese Temperatur dann mit einer minimalen Abweichung von maximal +- 1°C für eine längere Dauer von 30 - 40 Minuten halten kann.

Leider bin ich kein Elektrotechniker um die Schaltung die in deinem Projekt gezeigt wird, richtig zu verstehen! Benötigt es viele Veränderungen deine Schaltung so zu verändern, dass es meinen Anforderungen gerecht wird und ich mit einer Spannungsversorgung von 6 bis 12V arbeiten kann ?

Wäre toll wenn ihr mir hier Tipps geben könntet um schnellstmöglich die Schaltung aufbauen zu können.
Der Kollege der die Schaltung für sein Aquarium aufgebaut hat, hat ja eine super Temperaturstabilität hinbekommen mit gerade mal +- 0,5°C Abweichung, allerdings benutzt er glaube ich eine größere Spannung!

Ist es denn auch möglich mit der Schaltung die Temperatur die mein Wasser später haben soll ganz genau einzustellen ?


Bitte um Hilfe, danke schon einmal ! Kay

Knolle_P [Webmaster]:
Hallo,
ich weiss nicht wieso du auf eine höhere Spannung kommst.
Die ist aber auch nicht so wichtig.
Um die Hysterese zu verringern ist in erster Linie der Widerstand R4 entscheidend. Je höher desto geriner die Schaltschwelle!
Um die Temperatur dann genauer einstellen zu können kann man das Poti P1 eben durch ein Mehrgang Spindelpoti ersetzen.
So hat man mehrere Umdrehungen für die Temperatureinstellung und kann das somit genauer justieren.

Das Poti für die Hysterese P2 vielleicht einfach weglassen, dann kan das auch nicht eine Abweichung produzieren.


Bei einer Temperatur-Einstellung mit mehreren Umdrehungen ist es natürlich schwieriger eine Beschriftete Scala für die Werte zu erzeugen.

Gruß
KnolleP

Kay:
Hallo Knolle,

danke für deine schnelle Antwort!

Das heisst mit deiner Schaltung müsste ich meine Wünsche schon realisieren können ?
Um höhere Temperaturen zu erreichen muss ich eben R4 kleiner machen um höhere Temperaturen zu erreichen !?

P1 mit größerem k Bereich ersetzen.
P2 ist doch aber wichtig, wenn ich zwischen 40°C und 100°C mehrere Temperaturen anpeilen möchte oder? Oder für was ist poti 2 genau zuständig?

Sorry für meine lächerlichen Fragen, aber hab leider nicht all zu viel mit Elekrotechnik zu tun!

Was würdest du denn als HFühler empfehlen ? NTC und welchen ?

Pharma:
Mit P2 kannst du die größe Hysterese einstellen, das heißt wie groß die diff. zur eingestellten Temperaur sein darf.

Kleine Hysterese von 1°C bedeutet z.b. 100°C Sollwert, dann schaltet die Regelung bei 99°C zu zum nachheizen und bei 101°C ab.

Große Hysterese von 10°C bedeutet z.b. 100°C Sollwert, dann schaltet die Regelung bei 90°C zu zum nachheizen und bei 110°C ab.

MfG

Kay:
Danke dir Pharma,

also ist es ja schon nicht so ganz unwichtig für meine Schaltung!

Was würdet ihr denn als Temperaturfühler nehmen PTC oder NTC und welchen ?

Muss ich für einen NTC dazu noch was in der Schaltung verändern?

Grüße

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln