Elektronik > 35 Temperatur-Schaltstufe
Temperaturregelung
Kay:
Danke dir Pharma,
also ist es ja schon nicht so ganz unwichtig für meine Schaltung!
Was würdet ihr denn als Temperaturfühler nehmen PTC oder NTC und welchen ?
Muss ich für einen NTC dazu noch was in der Schaltung verändern?
Grüße
Harald Wilhelms:
>Ich möchte gerne eine Schaltung in der Art aufbauen, mit
>der ich Wasser auf eine Temperatur zwischen 40 und 100 °C
>bringen kann und ich diese Temperatur dann mit einer
>minimalen Abweichung von maximal +- 1°C für eine längere
>Dauer von 30 - 40 Minuten halten kann.
1° Genauigkeit ist schon eine ziemlich strenge Forderung,
hast Du den ein passendes Präzisionsthermometer, mit dem
Du Deine Schaltung kalibrieren kannst?
>Leider bin ich kein Elektrotechniker um die Schaltung
>die in deinem Projekt gezeigt wird, richtig zu verstehen!
Unter diesen Bedingungen solltest Du Dir vielleicht
besser einen fertigen Regler kaufen.
Gruss
Harald
Kay:
Also die Schaltung habe ich jetzt so weit verstanden, habe mich nochmal hingesetzt und mir das ganze verdeutlicht.
Meint ihr es ist auch möglich mit dieser Schaltung nur eine sehr sehr kleine Wassermenge (nur wenige Milliliter) auf eine stabile Temperatur zu regeln ? oder erschwert dies das ganze wohl?
Sind diese KTY10 auch wasserdicht? oder was empfiehlt ihr? oder kann man ihn wasserdicht machen ?
Danke für eure Mühe !!!
Knolle_P [Webmaster]:
Auweia,
das wird wohl kaum was, da die Schaltung ja nur die Heizung ein und ausschaltet.
Die wärmeleitung im Temperaturfühler dauert ja schon etwas und die wärme muss ja auch durch die Flüssigkeit wandern oder die Flüssigkeit müsste dauernd gemischt werden.
Aber wenn die Heizung eingeschaltet wird dann kann es ja schon sein das die Flüssigkeit zu heiss ist bis der Fühler das überhaupt mitbekommt.
Ich denke das geht hier nur über eine grössere Menge die eine gewisse Trägheit hat oder das Heizelement selbst muss eine grosse Masse haben und da müsste der Fühler drann und das Heizelement auf der gewünschten Temperatur halten aber dann kann die Flüssigkeit unter Umständen doch wieder etwas kälter sein wenn die Kontaktfläche zum Heizelement zu klein ist.
Also das ist echt schwierig!!
Bei der Schaltung müsste das Heizelement von seiner Leistung her genau abgestimmt sein.
Ist es zu stark, ist die Flüssigkeit schon zu heiss bevor die Schaltung überhaupt reagiert und abschaltet, ist es zu schwach dann wirds nicht heiss genug.
Besser währe warscheinlich eine Schaltung die die Heizung nicht nur ein und aus schaltet sonder in der Leistung regelt.
Dann müsste die Elektronik aber noch genauer sein.
Z.B:
unterschreiten 0,1° Heizung 2 Watt
unterschreiten 0,2° Heizung 4 Watt
unterschreiten 0,3° Heitung 8 Watt oder sonst was.
So würde sich die Leistung der Heizung einpendeln. Noch besser vielleicht eine stufenlose Regelung!
Temperatur-Fühler mit Pulsweiten oder Phasenanschnitt-Regelung-
Aber das wird hier wirklich sehr aufwendig.
Bei einer grossen Wassermenge mit viel Volumen sollte die Schaltung hier wohl gehen aber bei so kleinen Mengen?
Durch einfache ein und ausschalten der Heizung?
Gruß
KnolleP
dolf:
moin !!!
für den leistungsteil brauchst du halt ne geeignete heizung.
was für ne wassermenge willst du erhitzen?
mein 2l kaffeewasserkocher mit 2kw leistungsaufnahme schafft 95°c in wenigen minuten.
messen und regeln...
ich nehm dafür nen atmega32-16 pu.
passend programmiert und go.
als schaltelement nehm ich meistens ein billiges ssr vom chinamann (bucht).
das ganze läuft natürlich mit 230v~ netzversorgung (oder notströmer)
mfg