Hallo, als neues Mitglied grüße ich alle Forumsteilnehmer.
Mein Problem: Ich möchte mit einem W1209 Temperaturregler zwei Bereiche heizen. Nun ist am W1209 nur ein Temperaturfühler angeschlossen, ein 2. Fühler ist vorhanden. Nun meine Frage, kann ich den 2. Fühler einfach paralell zum 1. Fühler anschließen, oder macht das Probleme.
Link zu W1209:
h t t ps://w w w.geras-it.de/elektronische-bauteile/messinstrumente/thermometer/w1209-dc-12v-thermostat-temperaturregelung-schalter-regler-thermometer-mit-led-anzeige/a-592/
-
Hallo,
geh mal auf folgendes Forum:
h t t p://w w w.elektronik-kompendium.de/forum/forum.php
Da bekommst du mehr Antworten
Gruß HK
-
Danke.
Gruß, Sepp
-
Hi,
schaue alle paar Tage hier vorbei - heute war mal wieder was neues.
- Zu dem Problem mit den 2 Temperaturfühlern:
Nein - es können an einem Anschluß nicht 2 Fühler angeschlossen werden.
* wenn 2 widerstände (Temperaturwiderstände) parallel geschalten sind, dann ergibt sich bei gleichartigen Widerständen der halbe Wert.
* Das Steuergerät erkennt dann eine höhere Temperatur, als tatsächlich existiert.
Abhilfe für Deinen Fall: Der angeschlossene Temperaturfühler misst den wärmeren Raum und über die Verbindung (Wand, Türe, ...) zum anderen Raum kann dann die dort erwartete Temperatur als Wärmefluß bestimmt werden. (Cw-Wert und Temperaturdifferenz)
Das Steuergerät hat auch keine 2 Ausgänge, an denen dann der Heizer für den anderen Raum angeschlossen werden könnte.