Knolles Elektronik Forum

Elektronik => Allgemeine Elektronik => Thema gestartet von: ederdani am Februar 06, 2013, 04:52:46 Nachmittag

Titel: Umschaltknacks bei Lichsteuerung
Beitrag von: ederdani am Februar 06, 2013, 04:52:46 Nachmittag
Hallo,

ich hab zu einer kleinen Lichtsteuereung (Bühnentechnik)einen einfachen Fußschalter gebaut.
--> die Taster auf dem Panel abgegriffen und dann über Relais auf den Fußschalter gelegt. Alles Niedervolt. Die Relais werden über eine 9V Steuerspannung geschalten.

Problem:
Wenn ich umschalte hört man in der PA-Anlage (Audio-Anlage) (keine zusätzl Verbindung zur Steuerung, hängen aber am selben Stromnetz) einen "Umschaltknacks".

Kann ich dies irgendwie verhindern bzw. abschwächen?? Evtl. mit Kondensatoren?? Wenn ja, wie???

Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe!!!
Titel: Umschaltknacks bei Lichsteuerung
Beitrag von: el-haber am Februar 07, 2013, 09:21:20 Vormittag
Feilaufdioden an den Relais-Spulen?

Ansosnsten anderen Stromkreis für PA und Licht / Entkopplung der PA über Filterspule (Netzdrossel) am Stromnetz.
Sollte auch in der Lichtsteuerung vorhanden sein.

Funktioniert die Umschaltung am Tableau ohen Geräusch?

cu
st
Titel: Umschaltknacks bei Lichsteuerung
Beitrag von: dolf am Februar 07, 2013, 02:01:37 Nachmittag
wenn dreiphasen wechselstrom vorhanden ist leg die versorgung von audio auf eine phase und die für licht auf ne andere.
damit hab ich das problem mit den störungen die vom licht kommen hier weg bekommen.
und dann natürlich netzfilter benutzen.