Autor Thema: Temeraturfühler  (Gelesen 3518 mal)

Offline Seeraeuber

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
    • Profil anzeigen
Temeraturfühler
« am: März 30, 2018, 09:50:47 Vormittag »
Hallo, als neues Mitglied grüße ich alle Forumsteilnehmer.
Mein Problem: Ich möchte mit einem W1209 Temperaturregler zwei Bereiche heizen. Nun ist am W1209 nur ein Temperaturfühler angeschlossen, ein 2. Fühler ist vorhanden. Nun meine Frage, kann ich den 2. Fühler einfach paralell zum 1. Fühler anschließen, oder macht das Probleme.
Link zu W1209:
 h t t ps://w w w.geras-it.de/elektronische-bauteile/messinstrumente/thermometer/w1209-dc-12v-thermostat-temperaturregelung-schalter-regler-thermometer-mit-led-anzeige/a-592/

Offline HarryKurt

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
    • Profil anzeigen
Re: Temeraturfühler
« Antwort #1 am: April 02, 2018, 10:21:12 Nachmittag »
Hallo,
geh mal auf folgendes Forum:

h t t p://w w w.elektronik-kompendium.de/forum/forum.php

Da bekommst du mehr Antworten

Gruß HK

Offline Seeraeuber

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
    • Profil anzeigen
Re: Temeraturfühler
« Antwort #2 am: April 03, 2018, 08:35:52 Vormittag »
Danke.
Gruß, Sepp

Offline el-haber

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1048
    • Profil anzeigen
Re: Temeraturfühler
« Antwort #3 am: April 04, 2018, 04:56:31 Nachmittag »
Hi,
schaue alle paar Tage hier vorbei - heute war mal wieder was neues.

- Zu dem Problem mit den 2 Temperaturfühlern:
Nein - es können an einem Anschluß nicht 2 Fühler angeschlossen werden.
* wenn 2 widerstände (Temperaturwiderstände) parallel geschalten sind, dann ergibt sich bei gleichartigen Widerständen der halbe Wert.
* Das Steuergerät erkennt dann eine höhere Temperatur, als tatsächlich existiert.

Abhilfe für Deinen Fall: Der angeschlossene Temperaturfühler misst den wärmeren Raum und über die Verbindung (Wand, Türe, ...) zum anderen Raum kann dann die dort erwartete Temperatur als Wärmefluß bestimmt werden. (Cw-Wert und Temperaturdifferenz)

Das Steuergerät hat auch keine 2 Ausgänge, an denen dann der Heizer für den anderen Raum angeschlossen werden könnte.

cu
St