Autor Thema: Ringkerntrafo 110V wie schalten  (Gelesen 2602 mal)

Offline Mounti

  • Beiträge: 2
    • Profil anzeigen
Ringkerntrafo 110V wie schalten
« am: Januar 31, 2008, 08:33:32 Nachmittag »
Moin Moin,
bin hier neu und brauche mal eure Hilfe.
Habe mal 2 Ring-Trafos von Pollin billig erstanden.
Bin mir nicht sicher beim anschliessen.
Haben 100VA und haben Primär 5 Kabel.
Wenn ich die ersten 4 nehme komme ich auf 220V.
Lasse ich den Orangen frei komme ich auf 240V ??
Ist das richtig ?


Ringkerntrafo
   
0----110       0----110-----130
Blue   Lila    Weiss     Orange    Braun

0-----17V      0-----17V
BLK    RED     ORG    YEL

Offline el-haber

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1048
    • Profil anzeigen
Ringkerntrafo 110V wie schalten
« Antwort #1 am: Februar 01, 2008, 04:03:45 Nachmittag »
Hi,
sehe ich auch so.

N and Blau, Lila und Weiß verbinden, Orange frei
L an Braun

Der Wicklungssinn ist wichtig!
Vielleicht mal von einem anderen Trafo 6V oder 12V AC an eine der sekundärwicklungen anlegen und dann die Verschaltung des Lila mit Weiß vornehmen und die Spannung zwischen Blau und Braun testen. Es sollten etwa 90V oder bei 12V: 200 V gemessen werden können. Wenn es unter 40V ist, dann den Lila und den Blauen vertauschen und nochmal prüfen.

CU
Stef

Offline Mounti

  • Beiträge: 2
    • Profil anzeigen
Ringkerntrafo 110V wie schalten
« Antwort #2 am: Februar 01, 2008, 08:03:55 Nachmittag »
Danke für die Antwort, werde das mal mit einem 12V Trafo ausprobieren !

Gruß
Dieter