Hi,
versuchs mal mit einer X-ODER-SCHALTUNG.
Es fließt entweder der Nennstrom (SSR geschlossen) oder es liegt die Nennspannung über das SSR an.
Den Nennstrom ermittelst Du z.B. mit einem Widerstand vom Netzteil zum SSR. dort fällt dann z.B. eine Spannung von 0,2V ab.
Diese werden einem OpAMP zugeführt, der daraus z.B. 3,5V macht.
Ein 2. OpAMP - vielleicht reicht da auch schon ein einfacher Spannungsteiler - überwacht die Heizwicklung im abgeschaltenen Zustand, indem die Sperrspannung des SSR auf den Bereich 0-5V normiert wird.
Angenommen der SSR schaltet die Masseleitung (nach dem Meßwiderstand), dann liegen bei heiler Heizung je 15-20V am Meßpunkt für die Spannung.
Das ganze dann noch über einen Schmitt-Trigger CMOS4093 und dann an ein X-OR-Gatter.
Die Fälle (Strom (>3,5V) und keine Spannung (< 1,2V)) UND (kein Strom (0V) und Spannung (>3,5V)) sind gültige Betriebsarten.
Kommt der Zustand STROM und Spannung ( Heizung schwach?), oder kein Strom keine Spannung (Heizung durchgebrannt), dann kann der Alarm ausgelöst werden (Speicher FF-stzen und die beiden SSR deaktivieren.).
Cu
Stef