gnarff:
Hallo liebe Forumsgemeinde!

Folgende Situation:

Ich betreibe 2 Server mit zusammen 1500 Watt Leistung und zwei Workstations mit zusammen 1000 Watt
Leistung, also 2500 Watt Leistungsaufnahme insgesamt.
Ich lebe und arbeite in Costa Rica und wir sind hier mit regelmaessigen Stromausfaellen gesegnet, die im Durchschnitt 2 Stunden dauern. Darueberhinaus ist die Stromversorgung 114/224 Volt instabil, besonders bei den aeusserst gewaltaetigen Tropenstuermen ist es nicht selten, dass ein Blitz mal in die Hauptversorgungsleitungen einschlaegt.
Die Benutzung eines eigenen Stromgenerators kommt aus Platz- und Kostengruenden nicht in Frage.

Was ich benoetige:
Ich benoetige also aus diesen Gruenden ein Geraet, was mir eine ueberlastungsichere Stromversorgung garantiert und zudem die Stromausfaelle auffaengt. Mittels eines Spannungskonverters soll von
12 -24 V Gleichstrom [Auto- oder LKW-Batterie] auf 114/224V hochtransormiert werden und eine kontinuierliche Spannungsversorgung fuer min. 4 Stunden fuer die Server sichergestellt werden.
In Costa Rica gibt es wohl Powerkonverter zu kaufen, nur kostet das 3000$.
Ich benoetige also eine deutlich billigere Loesung!

Meine Frage:
Kann mich jemand mit einem Platinenlayout, einem Schaltplan und einer Bestueckungsliste fuer ein solches Bastelprojekt versorgen?

Ich kann Platinen selber aetzen, Schaltplaene lesen und prima loeten, was ich nicht kann ist, mir sowas selber ausdenken.

Fuer eure Hilfe bedanke ich mich herzlich im Voraus.

saludos
gnarff

Andi:
Also bei der leistung is ne Batterie selbstgebaut hm... meiner ansicht nicht das optimum, das müssten gigantische kapazitäten sein wenn das 4 studen halten soll....
Wenn es wirklich nen platzproblem is kommste da mit nen kompakten generator und ner kleinen übergangs UPS die den zeitraum Ausfall-Generatorstart überbrückt besser weg.

Andi:
Tropensturm--> Strom weg oder?
versuch doch mal Tropensturm --> Strom da :D h t t p://w w w.kleinwindanlagen.de

el-haber:
HI,
2500W - das bedeutet, daß bei 24V ein Strom von 100A gezogen wird. Über 4h sind das dann mindestens 400Ah, die eine Batterie haben müßte.

Solche Anlagen werden üblicherweise nicht mit 24V als Batterie gebaut, sondern als Hochvolt-Lösung mit mindestens 120V Gleichspannung. Für diese Spannung gibt es auch 'günstige' Wechselrichter aus der Kraftwerkstechnik. Hier sind die Lade - Puffer und entnahmekreise schon vorgesehen.

ANdere Alternative könnten 3 oder 4 einzelne kleine USV für die Rechner und WS einzeln darstellen.
Aber für mich stellt sich hier die Frage: Was ist los, wenn kurz hintereinander der Strom für 4h ausfällt (Akkus leer ...). Wenn Du keinen Platz für ein Notstromaggregat hast, dann bekommst Du auch keine 'U-Boot'-Batterie unters Dach.

Das mit dem Wind hat einen Haken - Die Generatoren schalten ab, wenn der Wind über 40m/s geht, damit die Anlage nicht abbricht.

CU
Stef

HardRockPrieste:
Vielleicht müsstest du dir da eine Art "Windkanal" basteln, damit der wind zwar durchkommt, aber nicht zu stark. Mit stabilen Klappen müsste das zu bewerkstelligen sein! Aber mal ganz im allgemeinen: stell dich auf ein größeres Projekt ein!
Ich werd mal überlegen, eventuell fällt mir was ein!
Viel Erfolg!

Gruß

HardRockPriester