Trafo gibt im Leerlauf 11.6V, nach Gleichrichtung 11.6V x 1.4 = 16.24V
Das ist 16.24/12 = 1.35 mal zuviel
Die Primairspannung ist 1.35 mal zu hoch, d.h. 170V würden genügen, 230-170 = 60V ist zuviel
Leistung 12V mal 10A gibt 120W
Bei 170V ist der Primairstrom 120W/170V = 0.70A
60V muss weg, bei 0.70A entspricht das einen Vorwiderstand von 60/0.70 = 85.7 Ohm
Dafür nehmen wir einen MP-Kondensator, sonst verbraten wir Leistung, bei einem Kondensator als Vorwiderstand sind Strom und Spannung 90grad fasenverschoben und werden vom Zähler nicht registriert.
Der vorgeschaltete MP-Kondensator hat etwa den Wert:
C = 1/omega x Z oder C = 1/ 2 x pi x 50 x 85.7 , wobei C in FD, Freq. in Hz, Z in Ohm
C wird ungefähr 37 MFD
Stimmt nicht genau, weil bei der Belastung von 10A die Spannung nicht mehr 1.4x 12V ist.
Dieses wäre experimentell fest zu stellen.
Aber es macht Spass.
Grüsslein. Herman